نقل قول: مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل RICF)
پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی
مقدمه
با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.
یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس دیوار پانلی دوبل (RICF) محصول انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.
ضرایب انتقال حرارت:
ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی : 0.271 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت سقف سفالی : 0.297 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل : 0.055 Btu/hr ft2 ºF
ضریب انتقال حرارت سقف پانلی: 0.028 Btu/hr ft2 ºF
دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر
بارهای سرمایش و گرمایش:
بوشهر
بار سرمایش (Btu/hr)
فضا
سقف و دیوار پانلی
سقف و دیوار سفالی
درصد کاهش
محسوس
نهان
محسوس
نهان
B1
3935
1441
5460
1520
28%
B2
3740
1357
4379
1448
15%
B3
3580
1300
5107
1368
30%
Hall
13450
3882
15426
3848
13%
B1F
3798
1455
7166
1520
47%
B2F
3585
1373
7130
1448
50%
B3F
3475
1312
7170
1368
52%
Hall F
13083
3882
20641
4683
37%
بوشهر
بار گرمایش (Btu/hr)
فضا
سقف و دیوار پانلی
سقف و دیوار سفالی
B1
2312
3977
B2
2278
3069
B3
2070
3520
Hall
5273
7851
B1F
2023
5018
B2F
1949
4529
B3F
1822
4413
Hall F
4491
10646
تبریز
بار گرمایش (Btu/hr)
فضا
سقف و دیوار پانلی
سقف و دیوار سفالی
درصد کاهش
B1
4200
7973
50%
B2
4008
5800
30%
B3
3767
7054
47%
Hall
9512
15283
38%
B1F
4042
10844
63%
B2F
3828
9081
58%
B3F
3632
9515
62%
Hall F
9084
23075
61%
تبریز
بار سرمایش (Btu/hr)
فضا
سقف و دیوار پانلی
سقف و دیوار سفالی
محسوس
نهان
محسوس
نهان
B1
2944
169
3622
169
B2
2739
-97
2950
-96
B3
2720
209
3477
209
Hall
11078
1038
11814
1037
B1F
2992
169
5513
169
B2F
2772
-97
5100
-97
B3F
2744
209
5036
209
Hall F
11147
1038
16173
1038
نظر به جداول مقایسه ای و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل و دیوار سفالی شاهد میانگین کاهش 20% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلی هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .
ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلی میانگین کاهش 30% را نسبت به دیوار سفالی نشان می دهد و گرمایشی فضا های طبقه دوم بطور متوسط مبین کاهش 50% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی است .
قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلی ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می گردد.منبع:پانل پایکار